Автор |
Сообщение |
Тема: Термопара типа "М" |
iknski
Ответов: 6
Просмотров: 17451
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Вт Ноя 17, 2020 12:18 pm Тема: Термопара типа "М" |
Похоже, что действительно, обратная формула для термопары типа М неправильная.
Хмм. А как тогда считать? Есть приложение для мобильных и не только устройств "Программа КИП и А" - https://ww ... |
Тема: Термопара типа "М" |
iknski
Ответов: 6
Просмотров: 17451
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Вт Ноя 10, 2020 9:19 pm Тема: Термопара типа "М" |
Пример: 50⁰C
Преобразую температуру в ТЭДС = 2.252mV
Преобразую ТЭДС в температуру = 1.586mV |
Тема: Термопара типа "М" |
iknski
Ответов: 6
Просмотров: 17451
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Вт Ноя 10, 2020 12:59 pm Тема: Термопара типа "М" |
Я предлагаю Вам сравнить прямую и обратную функции.
Наталия Павловна, я проверил. С четырьмя коэффициентами считает неправильно. На nist.gov такой термопары нет совсем. За одно нашел еще небольшую ош ... |
Тема: Термопара типа "М" |
iknski
Ответов: 6
Просмотров: 17451
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Пн Ноя 09, 2020 10:18 pm Тема: Термопара типа "М" |
Добрый день. В ГОСТ Р 8.585-2001 для расчета температуры из ТЭДС не достает двух коэффициентов для термопары типа М. Где их взять? |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Пн Окт 26, 2020 1:16 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Чувствительность термометра в зависимости от температуры это производная уравнения R(t) по температуре. Отсюда и формула. Она не зависит от ГОСТа. Коэффициенты А,В,С зависят от ГОСТа, т.к. в 1990 году ... |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Сб Окт 24, 2020 10:55 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Наталия Павловна, у меня возник еще вопрос по расчету чувствительности ТС.
В ГОСТ 6651-84 приведены уравнения для разных диапазонов температур.
Они имеют вид: R(0) * (A + 2 * B * t) и опять же коэфф ... |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Чт Окт 22, 2020 3:30 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Теперь понятно. Тогда коэффициенты берите из нового ГОСТ 6651-2009, но не забудьте про разные номинальные сопротивления.
Наталия Павловна, понял Вас, спасибо. Но при расчетах возникают определенные н ... |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Пн Окт 19, 2020 6:25 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Для того, чтобы брать коэффициенты из ГОСТ 6651-2009, нужно знать точно с каким W(100) Вы имеете дело, т.е. с какой платиной или медью. По-прежнему не понимаю, что это за градуировки 21,22....
20, 21 ... |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Вт Окт 13, 2020 12:51 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Если кто-то работает даже со старым термометром, то для того, чтобы рассчитать температуру по МТШ-90 нужно пользоваться новым ГОСТ 6651-2009. Если использовать старые таблицы и коэффициенты, то значен ... |
Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
iknski
Ответов: 11
Просмотров: 23885
|
Форум: Измерения температуры в промышленности – контактные датчики температуры Добавлено: Сб Окт 10, 2020 4:29 pm Тема: Интерполяционные уравнения для гр. 20-24 |
Добрый день. Занимаюсь разработкой телеграмм-бота - https://t.me/kipovec_bot
Помогите найти интерполяционные уравнения расчета температуры для архивных градуировок (20, 21, 22, 23, 24)
В ГОСТ 6651-5 ... |
|